土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教各位大哥大姐怎么设计调节池体积啊?

请教各位大哥大姐怎么设计调节池体积啊?

发布于:2005-04-17 14:50:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
有个印刷线路板的废水处理流程里要放个调节池,流量是2000t/d。我应该把调节池设计的多大啊?请教各位啊!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yansuxia
    yansuxia 沙发
    你现在的流量是t/d,你要问清楚厂家他们的废水是按多少小时排放处理的,然后就可以知道每小时的流量了,最后再根据你们工艺中调节池的水力停留时间来计算,调节池的有效体积=流量(吨/小时)*水力停留时间。
    对了,我们的线路板废水都是分成几种水来处理的,感觉你们没有哦,就一股水
    2005-04-19 15:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • kede-1
    kede-1 板凳
    调节池的大小主要应根据水量的变化系数来确定
    如果是连续生产的
    变化系数不会很大
    所以可以2--3小时流量来定池大小
    约250立方
    2005-04-18 07:50:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层给排水施工组织设计

那位大虾能告诉我那里有高层的施工组织设计急急急

回帖成功

经验值 +10