土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆载流量校正系数、电缆过载的问题

关于电缆载流量校正系数、电缆过载的问题

发布于:2005-04-17 13:33:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手:
小弟最近刚接触配电设计,请教各位前辈,1.比如一条电缆厂家给的参数说载流量为400A,但我根据敷设方式及其它环境因数选择校正系数为0.8,该电缆前的断路器整定为In=400A,请问如果该电缆过载,会出现什么情况。
2.一般YJV22-0.6/1kV的电缆能够允许过载到多大电流.
3.电缆敷设方式为穿玻璃钢管,配电室出线处有6-8根电缆分两层埋设,间距为100MM,埋于700MM左右地面下,请问该项校正系数该取多少.
谢谢!
  • cyclone9
    cyclone9 沙发
    1、断路器不会跳,电缆暴
    2、多大线经
    3、0.6左右吧
    2005-04-18 11:44:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位同行知道线径的标准值吗?

比如 BV-70 的电线,一般是由19股组成的,是不是这19股线的截面加起来正好是70mm2呢?哪位有这方面的标准电子版呀?谢谢了。

回帖成功

经验值 +10