如题, 现场是在青海盐湖区域, 运行环境是6kv,下级是带电动机。 设计是用10kv的kyn28柜, 查了GB11022, 基本的海拔修正都能满足, 就是对于盐雾的条件小弟没有经验。 请教高手有什么注意点不吝赐教。 尤其是PT的选择, 看到有些地方有用户外型的。 不知道确切的理论依据。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳当然你也可能没有动力
电气是个技术活
需要你每天学习,只要有学到老,活到捞的精神,没有什么东西入不了门。