变压器---100KVR
组合箱有3个电容..每个15KVAR
取样互感器为 200/5
问题:补偿控制器不能补偿.显示0.15---0.2间
但是客户那边的用电量每天只有几千瓦...大概就几安电流吧...供电局那边人说电容没补偿要罚钱..他们说每个月要罚几百块.
想问下高手有什么办法可以解决这个问题.换个50/5的取样护感器能行吗..
最好是不用花费太多钱来整改..因为是老客户而且没有到保修期..希望各大高手帮个忙!
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句有道理
回复 举报
用电量太小了,2KW的用电量对100KVA的变压器来说就跟没有用一样,太浪费了。干脆建议用户把变压器停掉,就近去别处拉一个电源过来,可以省不少钱
回复 举报