土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 规范疑问

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 规范疑问

发布于:2009-02-20 11:14:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教: ——过载电流继电器的整定值应按下式确定:
Izd=KkKjxIed/Khn
(9.2.3)
式中Izd——过电流继电器的整定电流(A);
Kk——可靠系数,动作于断电时取1.2,作用与信号时取1.05;
Kjx——接线系数,接于 相电流时取1.0,接于 '>相电流差时取1.732;
Ied——电动机的额定电流(A);
Kh——继电器的返回系数,取0.85;
n ——电流互感器变比。

以上 接线系数中:“接于相电流”和“接于相电流差”怎麽判断,没听过“接于相电流差”这种专业说法!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人问个基础问题,请前辈指点。

10KV/400V的变压器,要用35KV以下的交联电缆,能不能改用0.6-1KV的低压电缆,谢谢

回帖成功

经验值 +10