采用露点送风,如何计算表冷器所需冷量?
采用露点送风,如何计算表冷器所需冷量?
在不知道室内冷负荷,湿负荷,而只知道室内外参数,风量时,采用露点送风,如何计算表冷器所需冷量?
发布于
2009-02-20 10:44:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lbl83116
直接从室外状态点处理到室内露点温度不就可以了吗
2009-10-05 11:30:05
来自 PC
评论
举报
zxlahtc1
你知道了风量了,表冷器的冷量不就是1.2*(风量)*(混合状态点焓值或者--露点温度焓值)了吗(单位注意就可以了)。