0 概述
  冷却塔通过汽水交换把热量带入大气中,是 循环冷却水 系统的关键 设备。无风机冷却塔(亦称喷雾通风冷却塔、“免风机电机”水力取风冷却塔等)由风筒、收水器、塔体淋水筛网、喷雾装置、进风百叶窗和集水盆组成。无风机冷却塔喷雾装置是一种射流元件,它取代了传统冷却塔的填料和风机,喷雾装置由旋流雾化喷头、风叶、密封转动机构三大部分组成,利用液压驱动。低压液流通过旋流雾化喷头形成雾化,喷雾流的反作用推动密封传动机构和风叶作反向旋转,产生由下部吹向雾流的风力,气水比可达1.0~1.3。雾化水滴与进塔空气在雾化状态下进行热交换,达到预期的降温效果。从原理上,无风机冷却塔不需要填料和风机,节省了风机的电耗,但综合运行电耗仍需进一步测试计算,才能确定无风机冷却塔在何种情况下节约能量。
  要确定系统的综合电耗,必须对循环冷却却水系统涉及到的要素进行逐项分析,比如水泵的选型、水泵电机电耗、冷却塔的放置位置及风机电耗、空调机组的压力损失、 循环冷却水 管道及阀门的压力损失等。通常机械通风冷却塔进塔压力要求一般在0.05MPa(个别塔型达0.10MPa),无风机冷却塔进塔压力要求约 0.15MPa左右,就会比机械通风冷却塔高0.10MPa,对 循环冷却水 系统总的能耗而言,要以系统为基础综合各方面的因素进行电能消耗比较。
   1  冷却塔的位置及 循环冷却水 管道的压力损失
  冷却塔设定放在 建筑物的裙房屋面上, 循环冷却水 管道总长按70m计算,管道局部损失按沿途损失的30%计算。为了减少管道的损失,建议管径≥DN200,V<2.0m/s;DN100~150,V<1.50m/s。管道计算流量以冷却塔的循环水量为准。以下是不同流量的 循环冷却水 管道的流速、配管尺寸及管道损失等,见表1。
查看: http://info.tgnet.cn/Detail/200607044500478375/
  • janluo88
    janluo88 沙发
    谢谢,正在找相关资料呢。
    2009-12-11 09:22:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 675 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

清华园科技大厦幕墙的保温与节能

清华园科技大厦幕墙的保温与节能近年来,随着我国国民经济的迅速发展,国家对环境保护节约能源、改善居住条件等问题极为重视,并相应地制定了一批技术法规和标准规范,尤其对严寒和寒冷地区的采暖民用建筑的保温节能更具有突出经济效益和社会意义。  清华科技园科技大厦工程位于北京清华大学东门外,建筑面积为191230平方米,现浇钢筋混凝土—核心筒结构。从建筑图纸中可以看出,建筑设计师在设计时,充分发挥了其超人的智慧,通过玻璃和铝板特有的质感,冷清玉润中,又不乏金属的厚重与实在。整个建筑造型流畅,开敞性好,个性感强,极具现代建筑的特点,体现了鲜明的时代感。因此我们在幕墙设计中保温节能环保等方面尤为重要,内在的品质功能也应附合现代建筑的需要。