供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
~请问下~无功补偿装置的二次接线怎么设计~~如做一个10KV3000kvar的柜子~~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
xx_691214
沙发
电缆选用4*50+1*35的就可以了!!!
2009-02-21 07:44:21
赞同0
-
xiaoxiaosky999
板凳
P=3U相*I相COS=3*0.22*0.8*I相=32 I相=181A 选70够了
2009-02-20 22:26:20
赞同0
加载更多回复 举报
P=√3*U线I线*COS=1.732*0.38*0.8*I线=96 I线=181A 选70 够了
以上都是按星连接功率计算的。
回复 举报