土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配变电所设置在建筑物的地下层时,地面是否要抬高

配变电所设置在建筑物的地下层时,地面是否要抬高

发布于:2009-02-19 16:27:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 明确写明:
4[2.1 配变电所位置选择,应根据下列要求综合考虑确定:
9 配变电所设置在建筑物的地下层时,不宜设置在最底层,当设置在最底层时,应采
取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的
可能性。
那一般地面抬高多少,具体数据有没有要求。还有无其他的措施可以采用?

请各位讨论!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sddz2000
    sddz2000 沙发
    建筑物内变配电室地面,一般抬高15~20Cm。其它有地下室排污泵解决
    2009-02-20 10:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • mr_yon
    mr_yon 板凳
    不一定非要抬高电缆沟那么深.
    2009-02-20 10:27:20

    回复 举报
    赞同0