6 施工技术要点:
6.1 准备工作
6.1.1 铺管之前,结构层必须清理干净,特别是墙角的地方,以免影响铺管或损坏盘管。
6.1.2 卫生间必须设防水层,且必须做闭水试验。〈详见后〉
6.1.3 铝箔搭接宽度大于等于20mm,且用胶带粘牢。
6.1.4 钢丝网搭接处应做固定措施。
6.2 盘管铺设
6.2.1 盘管应固定牢实:
6.2.1.1 下部设网丝网的,应用扎带直接把盘管的尺寸固定在钢丝网上。
6.2.1.2 下部设苯板的,应用“U型”倒钩卡直接固定在苯板上。
6.2.2盘管埋地部分不允许有接头。〈强制性要求〉
6.2.3 加热盘管的间距不宜大于300厘米。
6.2.4 分水器下端盘管必须加柔性套管。
6.2.5 打填充层前盘管必须做水压测试,水压测试必须经监理人员验收后方可进行下道工序。〈详见后〉
6.2.6 分水器安装高度供回水中心450mm或500mm。
6.3 打填充层
6.3.1 现浇过程中盘管及钢丝网不允许有翘起现象,以免影响盘管上保护层的厚度。
6.3.2 盘管上决不允许出现直接拉车现象,必须加盖模板,以免损坏盘管。
6.3.3 内墙四周必须设20mm的膨胀缝,用苯板填实。
6.3.4 面积大于等于30平方米的房间,应该根据需要,一般小于等于6m设膨胀丝,膨胀缝加20mm的苯板填实。
6.3.5 现浇时,卫生间低于其它房间20mm,且应向地漏找大于等于20%的坡度。
6.3.6 施工过程中,盘管必须带压带表 PH大于等于0.4mpa,带表作用是观察盘管是否破损。
6.3.7 资料中往往提到为防止填充层出现裂纹,在混凝土中加入防裂剂。而在施工中往往不做要求。