正压送风是否可以这样做?
正压送风是否可以这样做?
如图,风管只能做300mm高,但这样风口风速过大
发布于
2009-02-18 21:31:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
toplhc
风口要做大,风口和风管之间要有一个变径,没有你这种做法
其次从你这个剖面图上看,尚存在以下问题:
1、加压送风系统上设70度防火阀,容易误关,造成防烟无效
2、电梯前室加压送风管穿楼梯间值得商榷,一般楼梯间不应开设无关孔洞,除非是为楼梯间自身服务
3、多叶加压送风口是否考虑手动/电动执行机构,以及操作高度要求