土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风是否可以这样做?
如图,风管只能做300mm高,但这样风口风速过大

11.jpg

全部回答(1 )

  • toplhc
    风口要做大,风口和风管之间要有一个变径,没有你这种做法

    其次从你这个剖面图上看,尚存在以下问题:
    1、加压送风系统上设70度防火阀,容易误关,造成防烟无效
    2、电梯前室加压送风管穿楼梯间值得商榷,一般楼梯间不应开设无关孔洞,除非是为楼梯间自身服务
    3、多叶加压送风口是否考虑手动/电动执行机构,以及操作高度要求
    2009-02-19 18:00:19 来自 PC 评论 举报