如一建筑按中危级设计,采用K=80的喷头,32个喷头用DN80的管,按流量算32X1.33=42.56L/S 了,80的管供那么大的流量?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xuwenjunxf
    xuwenjunxf 沙发
    中危2及 是8L/MIN M2 作用面积160m2 流量21.3l/s
    2009-03-05 08:25:05

    回复 举报
    赞同0
  • xuwenjunxf
    xuwenjunxf 板凳
    如果是民用建筑或厂房的话 按中危一级来说 喷淋的流量是6L/min m2 作用面积160m2,流量是16L/S
    2009-03-05 08:24:05