原来一千米的路,单侧有路灯,每个灯杆上有2个70W的高压钠灯。线路用的是3X25的铝芯电缆用单相电供电,有2个配电点。另外原来没有PE线,这3根线只用了2根。因为照度不够,改为250+100W的高压钠灯了,本来设计想换成5芯电缆的,结果领导不愿意开挖,后来不知道谁出的主意,让原有的3芯线接2相,即2火1零,还是没有PE线。这样有什么重大错误吗?另外灯杆重新刷漆,具体工艺是什么样的,刷几遍漆呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yunyouseng
    yunyouseng 沙发
    只是普通的铁灯杆,而且是翻新,不知道改怎么处理,刷防锈和面漆不知道刷几遍呢。参照的规范是哪个呢?
    2009-02-18 20:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • ykyk439
    ykyk439 板凳
    火线和零线必须一样粗才可以的吧,根据中学交的电流知识,你这样做的话细的那根发热量会比较大的。 灯杆的话一般都是镀锌加喷漆或喷塑啊
    2009-02-18 18:51:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。