土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助~!!~!
我厂高压给水泵电机(10kv,250kw,18.5A)设电流速断(二次电流为1.75A,0S),过流两段保护电流变比75/1.当断路器合上后速断马上跳闸。根据录波显示启动电流达到310A.启动倍数达到16。电机正常启动倍数为5--7。为什么会有那么大的启动电流?电机调试时都是处在空载状态。是不是高压电机的启动倍数有那么大?电机的绝缘合格,直流电阻也三相平衡,请问怎样解决?多谢!!

全部回答(2 )

  • 大鼻山
    瞬时脱扣器动作时间短,故不易避让非周期分量,因此它应躲过电动机的全启动电流(含周期与非周期分量);

    而短延时脱扣器动作时间稍长,故可以避让非周期分量,因此短延时无须再考虑非周期,只须考虑周期分量(即常说的“启动电流”)。(此点针对低压断路器而言)
    2005-04-17 22:37:17 来自 PC 评论 举报
  • nlb
    nlb
    如果你的电机额定电流18.5A,CT变比75/1,那么速断定值1.75a就小了。正确定值应不小于:
    1.6*电机启动电流/CT变比=1.6*7*18.5/75=2.76 a
    电机启动电流为其额定电流的5~7倍,指的是周期分量。还有其启动电流周期分量1.7倍的非周期分量,但它的持续时间很短,一般仪表测不出来,而录波仪是能显示的。
    2005-04-17 07:20:17 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10