土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风问题

正压送风问题

发布于:2009-02-18 10:08:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《高规》8.2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。

该条对超过50米的一类公共建筑适用吗?????规范上没有明确说明啊。

如果不适用,超过50米的一类公共建筑,必须设正压送风,那如果前室是敞开的阳台,正压送风肯定满足不了压力的要求,那么这种情况怎么处理呢???
  • cake_01
    cake_01 沙发
    8.2.3条不受8.2.1条的制约。两者是相互独立的条款。
    2009-02-18 12:48:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。