单台800KW/10KV的引风机必须配高压变频吗?感觉太贵了,有没有更好的方法?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yao_qi_zhi4
    yao_qi_zhi4 沙发
    谢谢版主分享
    2010-04-10 20:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    高压变频器在75%以上负荷下并不能达到节能的目的?区管差矣,如果有75%调节量,节电可能达40%左右呢.传统挡板调节器节效率最低,液力偶合器需要能节能,但效率也不够高,特别是在负荷率低时,节能效率更差.我们最近才做过一台1250KW引风机变频节能,原来风机反板开度50%左右,功率850KW.现在功率才320KW左右,效果是十分明显的,二年不到就可收回投资.