土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 楼层侧向刚度小于上层的50%可以吗

楼层侧向刚度小于上层的50%可以吗

发布于:2009-02-17 16:02:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
新规范3.4.3条规定,竖向不规则的建筑结构,其
薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数:新高
规5.1.14条规定,楼层侧向刚度小于上层的70%
或其正二层平均值的80%时,该楼层地震剪力应
乘1.15增大系数;

我现在遇到的情况是一层为薄弱层 楼层侧向刚度小于上层的50% 其他各方面都满足,程序按薄弱层计算下来的结果对吗。我有个疑问,小于70%就视为薄弱层,那这个数值最小可以小到多少呢?有没有规定

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    这样的楼层严格讲叫软弱层,不是薄弱层,
    2009-03-31 06:05:31

    回复 举报
    赞同0
  • lbp009
    lbp009 板凳
    这样的楼层严格讲叫软弱层,不是薄弱层,薄弱层是针对于承载力而言的,请楼主查看楼层的受剪承载力是不是不小于相邻上层结构的65%,若小于则是不行的!
    2009-03-27 15:53:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请前辈推荐PKPM入门教材

初学,在学校没人教要自学,最好是简单些,例子多些的,先谢谢诸位了

回帖成功

经验值 +10