土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 干湿交替怎么理解?预应力桩需要采取防腐吗?
本人最近正在做天津的项目。地勘报告中提到在地下水长期浸水下对结构无腐蚀性,但干湿交替下对钢筋有中腐蚀性,求教大虾们:如何理解干湿交替?桩基长期在地下,是否不会出现干湿交替从而不考虑腐蚀问题?若考虑,如何采取防腐措施。另外甲方倾向400桩径管桩,保护层30左右,不满足防腐35要求,考虑干湿交替的话还能用吗?多谢!

全部回答(7 )

  • yzgang2001
    干湿交替就是指最高水位的变化.解决方法就是取厚保护层
    2010-02-10 13:59:10 来自 PC 评论 举报
  • ouyfw71
    广东省桩基规程2008版5.3节有预应力桩采取防腐的措施
    2010-01-11 19:17:11 来自 PC 评论 举报