发布于:2009-02-17 13:58:17
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
现在做的一个设计,两台变压器互相为热备用,各负担一半的容量。由于全部为一级负荷(非消防),也就是说如果一路线路出现问题,有可能由一台变压器负担所有负荷。那我选择变压器的时候,应该怎样选择?低压母线还有主断路器如何选择?是按平常的选择还是按照应急时全部负荷选择?
如果按照全部负荷选择,那么变压器肯定选择的大,节能不好。如果按照一半选择,平常好,要是应急怎么办?
变压器过负载可达1.4,那我按照0.7负载率选择变压器,但是低压母线,联络及主进xian断路器按照全部负荷选择怎么样?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句看一看
回复 举报
回复 举报