土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样计算高压线路接地电流?

怎样计算高压线路接地电流?

发布于:2005-04-16 14:55:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司10kV高压线路系供电局专线,本厂内设500kVA变压器两台,615kVA电缆+架空输出线路一条约11公里,补偿电容器300kvar,计算线路单相接地电流时,是否应考虑上一级供电局变电站的系统容量或它输出的其它与我们并联的10kV回路?
请各位大虾指教!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发

    整定时把计算的零序电流保护一次动作电流通入零序电流互感器一次侧。并用这个电流除以微机的零序保护电流输入范围中间值,大概估算一下变比 输入微机并调整微机使其动作。
    2005-05-28 08:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳

    保护装置的一次动作电流Idz按下式整定:
    (1.5~2)Icx ≤ Idz ≤(IcΣ-Icx)/1.25
    式中:Icx——被保护线路的接地电容电流 ;
    IcΣ——系统总的接地电容电流。
    2005-05-28 08:35:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥架应该怎样购买?

请问桥架购买时一般是画出桥架布置图与电缆的重量,让桥架厂商给你配支架和各种零件,还是(包括螺栓在内)每一个零件都应该自已规定数量?一般是怎么做的?

回帖成功

经验值 +10