请教:
如下图为某工厂供电系统示意图----110KV变10KV后经配电室10KV 1段、2段向全厂各车间供电,很多车间有10KV高压电机和变压器。
10KV进线有GPT(电压互感器Y/Y/开口三角形),各车间10KV进线也有GPT(电压互感器Y/Y/开口三角形),10KV系统为中性点不接地系统。
请问:
1)当图中(1)处电缆发生单相接地时,各GPT显示是否一样;(2)处发生单相接地时,各GPT显示是否一样?
2)各处GPT保护如何设定,是否零序电压保护整定为报警比较好,还是跳闸好?
3)系统中各处电压保护如何设定比较好?