手头上有份35kv上用的SMC材料的检验报告, 机械工业电工材料产品质量监督检测中心出的。
其中的有些参数不懂, 希望高手赐教:
电气强度(90℃变压器油中): ≥12.0MV/m 检测结果: 15.59
耐电弧: ≥180s 检测结果:184
公司做设计开发时间隙不够, 所以要用好点的材料隔, 耐压65kV, 之前用的pvc板不理想。 SMC材料成本有点大, 所以想多学习下再批量使用。 高手赐教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bzp4891
    bzp4891 沙发
    JB/T7770-1995 好似一个补充标准啊~~
    2010-04-12 19:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • bzp4891
    bzp4891 板凳
    hehe ~~以前我只知道我们这35KV用的是SMC8.0,具体为什么却不是很清楚,看来学无止境啊,顶