土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组的启动延迟时间

柴油发电机组的启动延迟时间

发布于:2009-02-17 09:56:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手,一级负荷,一路供电,自备发电。请问市电断电时,柴油发电机需延迟多少秒发启功信号为宜。既能防止晃电,又能满足规范市电停电时发电机及时供电。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tanghaibo01
    tanghaibo01 沙发
    一般做的时间是在5秒,5秒的时间防止晃电
    2014-01-02 11:43:02

    回复 举报
    赞同0
  • wshcya
    wshcya 板凳
    学习了,谢谢分项
    2014-01-02 08:45:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多