土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 再问循环泵

再问循环泵

发布于:2009-02-17 05:15:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问循环泵到底是装进水,还是回水?minyan11版说装进水,卖我泵的人说装回水。。。。效果一样吗?
另外:装上泵以后,如果系统又正常了,泵关闭不工作是否影响循环?总不能供暖期几个月一直开着吧?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccxlly
    ccxlly 沙发
    循环泵的功率并不大啊 ,在分户计量系统中应该加混水阀和循环泵,泵装在给水管上。就舒适性来讲,建议不要选用定时器,德不偿失。
    2009-02-22 13:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • minyan11
    minyan11 板凳
    关于水泵在回水,还是供水,其中的理论不是一句两句能说清楚的,涉及的文字个人以为过100万字。

    针对你这个系统,装在回水和供水都能工作,但是装在供水的好处要多很多!

    水泵停止时有阻力,会影响循环。长时期运行,电耗高、寿命低。
    但是针对你的系统,可以到电器维修部买一个电冰箱定时器,10元钱,
    设定运行一小时、停一小时,系统运行几天后看效果。
    原则是:水泵运行最少时间、房间温度满足你的要求。
    2009-02-17 09:50:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手!!!天正暖通负荷计算的传热系数问题

请问天正暖通里的维护结构传热系数是不是没加上αn和αw这两项,他是不是只算了λ/δ这项?????????????????

回帖成功

经验值 +10