单层的砌体结构,层高4米,墙下条形基础,非抗震设计。
现浇砼屋面,如附件图所示(那些小点是构造柱),板A1尺寸是5.7*5.8M,A2是5.7*3.7M,A1和A2板厚是140mm,其它板厚120mm,所有板底筋和面筋都是双向直径8@150,全用三级钢,因为一级钢没货了,这样行不?
之前我所有板都是120mm,全配双向8@200的,结果被审查施工组织设计的人嘲笑得要命。
他说墙体肯定裂得一塌糊涂,A1和A2板不行!
结构说明里有注明:建筑各层四大角(包括转角),板短跨>4米四角配第三排附加斜向钢筋。
我是去年毕业后就应聘来非洲工作了,这边情况特殊。说是做设计的,其实主要设计都是国内做好发过来的,我和那些预算、做施组的、财务的是同一个部门,遇到问题找人问好难!
[
本帖最后由 fenghanhai 于 2009-2-16 18:53 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句建议你别改,特别是板厚,再改小,人踩上去都会颤动。
回复 举报
回复 举报