土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助10KV变电所短路电流计算问题,急!

求助10KV变电所短路电流计算问题,急!

发布于:2009-02-16 12:59:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
车间变电所变压器为SCB10-10/0.4-1600KVA,短路阻抗为6%,由110KV降压站供电,进线高压电缆为YJV22-8.7/15-3*70,450M。降压站主变为SZ-110/10-20000KVA,在计算车间高压柜整定值时出现了如下问题:
1、如果计入110KV降压站主变的阻抗,则10KV变压器高压侧三相短路电流约10KA;
2、如果以110KV站10KV高压出线断路器的分断电流(25KA)计算短路容量,则10KV变压器高压侧三相短路电流约20KA;
求教到底如何确定10KV变压器高压侧三相短路电流值?请各位前辈予以释疑。

非常感谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • aabb123456ab
    aabb123456ab 沙发
    收到后,若有异议请把你的技术参数再详细说明一下。我再看看。
    我的邮件地址: aabb123456ab@163.com
    2009-02-20 15:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • aabb123456ab
    aabb123456ab 板凳
    不知道你计算这个短路电流干什么用?假如是为保护整定方案做的,你还需要知道110KV变电站侧的最大运行方式和最小运行方式下的短路阻抗或短路电流值。否则,你选用10KA是可以的,因为依据如下:

    20000KVA变压器二次侧可能出现的最大短路电流和短路功率:
    190.5MVA


    再计及电缆阻抗值,约在10KA(未算)。

    若选用断路器的遮断电流25KA显然是数值偏大,因为此值是在设计时的计算值上加了裕度的。在一些特殊情况下(缺少参数)是可以选用这个数值的。但此例不应选用。应按照条件选用。
    2009-02-20 15:05:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求220KV主变风冷控制图CAD版

如题如有请发下载地址或者上传不胜感激

回帖成功

经验值 +10