发布于:2009-02-16 12:59:16
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
车间变电所变压器为SCB10-10/0.4-1600KVA,短路阻抗为6%,由110KV降压站供电,进线高压电缆为YJV22-8.7/15-3*70,450M。降压站主变为SZ-110/10-20000KVA,在计算车间高压柜整定值时出现了如下问题:
1、如果计入110KV降压站主变的阻抗,则10KV变压器高压侧三相短路电流约10KA;
2、如果以110KV站10KV高压出线断路器的分断电流(25KA)计算短路容量,则10KV变压器高压侧三相短路电流约20KA;
求教到底如何确定10KV变压器高压侧三相短路电流值?请各位前辈予以释疑。
非常感谢!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句我的邮件地址: aabb123456ab@163.com
回复 举报
20000KVA变压器二次侧可能出现的最大短路电流和短路功率:
190.5MVA
再计及电缆阻抗值,约在10KA(未算)。
若选用断路器的遮断电流25KA显然是数值偏大,因为此值是在设计时的计算值上加了裕度的。在一些特殊情况下(缺少参数)是可以选用这个数值的。但此例不应选用。应按照条件选用。
回复 举报