我想请教各位高手:如果考虑用一个排烟风机担负两个面积均为450平方米的防烟分区的排烟任务时(风管考虑为非金属管道),在每个防烟分区里面风管的截面积应该均不小于1平方米还是0.5平方米?如果每个防烟分区只考虑一个排烟口的话,那么排烟口面积是不小于1.5平方米还是0.75平方米??如果每个防烟分区考虑成两个或两个以上的排烟口,那么设计的时候应该注意什么?比如说间距、位置、面积等等。希望高手给予解答,并给出理由或依据。在此我先谢谢大家了~
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
hhbox
沙发
内走道设机械排烟系统,一般就是一个防烟分区考虑两个或多个排烟口的例子.一个防烟分区内多个小面积暗房间考虑机械排烟时采用每个房间均设排烟口也属于一个防烟分区考虑多个排烟口的例子.虽然通过消防控制模块编程实现起来比较容易,但实际工程中由于对暖通防排烟设计意图理解不足或建筑平面的更改,排烟控制点太多的确最后控制结果不是很理想,系统的可靠性也会受影响!
2005-04-25 09:05:25
赞同0
-
agan1975
板凳
应该根据防烟分区的面积大小和平面布置形式来决定,不应一概而论,一个防烟分区内的风口数量与防烟分区间的分隔构造是没有关系的,而且如果一个分区内的排烟口同时动作的话并不会增加控制的难度,这对他们来说太简单了。
2005-04-24 22:05:24
赞同0
加载更多规范对一般建筑防烟分区在不宜大于500平米,也是为了把排烟口的数量和防烟面积控制在一定范围内.