y502x
沙发
"虚幻接地",主要母线分布电容不平衡引起.你再并多一台机或合上PT,改变了这种不平衡状况,因而接地信号便恢复了这种现象,.我曾经在一个遇过,合上母线PT或多送一个回路,这种现象便消失.只要你确认系统真的没有接地问题,是没有问题的.
2010-03-21 17:01:21
赞同0
-
smqllxh888
板凳
电压测量在高压开关柜电压互感器端子上没有经过综保。