土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 6.3kv母线经常出现零序电压的原因

6.3kv母线经常出现零序电压的原因

发布于:2009-02-15 10:56:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电厂6.3kv母线经常出现零序电压,当开2#机冲击时又恢复正常。或者把母线pt刀闸开合一下有时也可以恢复。到底是什么原因造成?

[ 本帖最后由 smqllxh888 于 2009-2-15 11:01 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    "虚幻接地",主要母线分布电容不平衡引起.你再并多一台机或合上PT,改变了这种不平衡状况,因而接地信号便恢复了这种现象,.我曾经在一个遇过,合上母线PT或多送一个回路,这种现象便消失.只要你确认系统真的没有接地问题,是没有问题的.
    2010-03-21 17:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • smqllxh888
    smqllxh888 板凳
    电压测量在高压开关柜电压互感器端子上没有经过综保。
    2009-02-20 18:13:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多