某设计院设计电气施工图,假定用的国产品牌,甲方审图时要求改用进口品牌,设计院同意,但未对施工图进行修改,注明按进口品牌选择制造配电柜。乙方将要求告盘柜厂,盘柜厂按图纸进行了制造,选用了进口品牌,并让甲方进行了确认。甲方由于对国产品牌不熟悉,未仔细核对,但要求主要由乙方说了算。这样造成了部分断路器选型不合适,引起电缆接线、开断能力等可能不满足要求等问题。但最终设计院按制造厂图纸出了竣工图,部分问题仍然存在,这个责任主要由谁来负责?