3*185的3芯电缆载流量问题

发布于:2005-04-17 08:12:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠:本人有个小问题
施工中,设计单位建议采用185的单芯电缆,结果我方购买了3*185的3芯电缆.结果设计单位说单芯电缆的"截流量"比3芯电缆的"截流量"大,如果要布放需把3芯电缆的两芯并联才能达到单芯电缆的要求.请问以上说法是否属实?另"截流量"是不是"载流量"?请赐教

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • luyao600
    luyao600 沙发
    400KVA的UPS应该是3进3出的。即使单芯的185电缆也的两根并起来。一般UPS厂家还有他的技术要求,要求的电缆比一般计算的载流量选的电缆还要大一级。估计你的两台UPS装下来电缆用的会很多。不过和UPS的造价比起来,也是九牛一毛。
    400K UPS三条相线每相两条185并联,一条185做PE,一条185做年N;以上为输入。
    输出需要相同的电缆一组接到UPS输出柜;另外还得考虑旁路,不同品牌要求不同,有的从UPS主机直接取,这样就省去电缆了。有的品牌要求从低压柜(UPS输出柜)直接在取一路,这一路只需要三条相线,每条相线还得两条185并用。
    2005-04-17 22:44:17

    回复 举报
    赞同0
  • kmsjx
    kmsjx 板凳
    这批电缆主要用于2台400KVA的UPS使用,请问设计单位要求的单芯电缆是否符合规范要求??另请问185的电缆载流量能达到多少?3芯的又是多少?本人是外行,请各位大侠赐教.
    2005-04-17 21:50:17

    回复 举报
    赞同0