1.在一个800宽的GGD低压配电柜里最多能放几个回路?电动机的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是单面布置还是前后两面布置回路?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
luyao600
沙发
400KVA的UPS应该是3进3出的。即使单芯的185电缆也的两根并起来。一般UPS厂家还有他的技术要求,要求的电缆比一般计算的载流量选的电缆还要大一级。估计你的两台UPS装下来电缆用的会很多。不过和UPS的造价比起来,也是九牛一毛。
2005-04-17 22:44:17
赞同0
-
kmsjx
板凳
这批电缆主要用于2台400KVA的UPS使用,请问设计单位要求的单芯电缆是否符合规范要求??另请问185的电缆载流量能达到多少?3芯的又是多少?本人是外行,请各位大侠赐教.
2005-04-17 21:50:17
赞同0
加载更多400K UPS三条相线每相两条185并联,一条185做PE,一条185做年N;以上为输入。
输出需要相同的电缆一组接到UPS输出柜;另外还得考虑旁路,不同品牌要求不同,有的从UPS主机直接取,这样就省去电缆了。有的品牌要求从低压柜(UPS输出柜)直接在取一路,这一路只需要三条相线,每条相线还得两条185并用。