五层宾馆双路电源供电,倒到备用时三四层漏电保护器跳闸,还可以送上,检查也没发现问题,请教高手是怎么回事。
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    根据你说的内容,原因很多
    如果排除真正有漏电,最主要的是在转换到备用侧时有N 线和PE线可能接在一起地方
    2009-02-14 17:53:14