土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压永磁断路器两大难题讨论

高压永磁断路器两大难题讨论

发布于:2009-02-14 13:50:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
高压永磁断路器问题:
(1)手动合闸,对于永磁机构,国内很少能做好手动合闸。由于受永磁机构的手动合闸速度问题制约,手动合闸一直未能解决好。我们有用的吉林永大的ZN73A据说比较可靠,但本人未经证实。还有很多厂家都说能做,被证实基本不可靠,合闸速度都未可达到。我们公司坦诚不能做到。
(2)失压问题:我通过母线电压互感器10KV/100V,反映一次电压,于AC相,接于断路器失压线圈,从而来满足正常高压下允许合闸,高压掉电或大幅度欠压下的跳闸功能。大家都知道弹操机构均可满足。但永磁机构均通过控制器来完成电动分合功能,无法通过失压线圈实现。我公司的控制器可以完成这个失压功能,吉林永大也无此功能。
不知道大家了解下是什么情况?大家讨论下机构及控制器改进问题。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ykmyy
    ykmyy 沙发
    永磁还不太成熟,对直流电源要求高,还是弹操的成熟好用
    2009-06-30 17:14:30

    回复 举报
    赞同0
  • ysyesong
    ysyesong 板凳
    我是永大的 我想说下
    第一 关于手动合闸 我们根据储能电源不同分为直流开关和交流开关,直流开关手动合闸设计为检修时采用。令交流开关采用电容储能类同弹簧储能。采用内部电器操作可在开关面板上进行手动分合分 机械特性符合要求。但一般不建议用户采用手动合闸(前端带着10KV你没事把柜门打开上工作位置上的开关按按钮玩啊)
    第二 关于失压跳闸也是很好解决的问题 同样在交流开关上利用自身电容能量释放完成分闸,只要加个很简单的电路,就不详细说了。你公司的控制器可以完成这个功能,本公司也一样 ,也不是做导弹呢。大家都在进步 不知道你看的开关时那年的。:lol
    2009-06-30 16:41:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多