土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道穿楼板面套管预埋整理-施工要点

管道穿楼板面套管预埋整理-施工要点

发布于:2009-02-14 13:13:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现将管道穿楼板面套管预埋的具体做法(施工)整理如下,希望对各位施工人员有所帮助!也希望各位不断完善此项内容!
在实际施工中,立管穿楼板钢套管的预埋一般不在土建浇灌混凝土前一次完成,因为随着楼层高度增加,在未拆除楼板模板的情况下,不可能各层吊垂线核实套管埋设位置,如果已埋钢套管不准确,要凿出重埋的话,既废材料、人工,而且效果不好,所以实际施工中的常规做法是:在立管穿楼板处预留洞口,待管道安装前,吊垂线对预留洞口进行修孔,再根据相关要求进行套管埋设,本项目的立管穿楼板处也是进行了洞口预留。因所埋套管一般要求大于立管管径2档,加上预留洞口的误差,有些位置修孔尺寸较大,对结构有影响,另,如洞口未补好,往往就埋套管的位置容易出现漏水的情况,这些都是实际工作中经常碰到的问题。为了能既满足要求又保证质量,建议可对本项目立管穿楼板处是否一定要设置钢套管进行分析探讨。
就我的理解来看,预埋穿楼板钢性套管的主要作用是以下几个方面:1、满足管道变形的要求;2、保护管道;3、便于管道拆除维修。基于以上几方面,我将钢性套管安装分成以下三方面考虑:一、给水及消防立管:因管道为有压管道,连接为刚性连接,为满足管道震动、变形和维修要求,必须埋钢套管;二、污、废水立管:管道采用柔性铸铁排水管,可满足变形要求,另本项目所有污、废水立管均为管井内安装,建议可不埋钢性套管;三、通气管、雨水管、空调冷凝水管:因所使用材料为UPVC排水管,管道的安拆较为方便,另,这些管道在各层均设置了伸缩接,可满足管道变形要求。根据给水排水标准图集96S406《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》第13页,管道穿楼面可以有埋套管(II型)和不埋套管(I型)两种做法,建议这些管道穿楼面处严格按穿楼面(I型)的做法施工,不再埋钢性套管。但若按(I型)埋需要加止水翼环!但也有不加套管的做法,参见图集05S1。依据《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》亦有相关规定:
4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定:
1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。 浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。
2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • yaojie0415
    yaojie0415 沙发
    感谢楼主。
    2016-06-02 09:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • xueshaguo22
    xueshaguo22 板凳
    多谢分享!
    2015-09-09 15:55:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1293 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防爆地漏可以反向受力么?

各位大虾,请问防爆地漏可以反向受力么?

回帖成功

经验值 +10