---2台160KW电机用240平方mm电缆可以同时运行吗?我们现在的取水泵房,电机是160KW2台,135KW1台。用软起动器一拖三,只允许160与135两台同时运行,变压器500KVA,变压器2次侧电缆为240平方,160KW电源线是240平方,135KW电源线是150平方。目前240电缆轻微发热,135电缆温度较高,感觉有40度左右。 因为供水量不够,现在想同时运行2台160KW水泵,240主电缆够吗?补充;我们有功率补偿,COSφ=0.95 我说的240平方是取接线鼻子上的数据,电缆的真实数据没有测量,现在的电压是420V,对不起大家,抱歉!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳CT/SC50 CC 意思是说配线出桥架后穿镀锌钢管暗敷设在屋面板内或吊顶内
还有FC是沿地坪暗敷设
回复 举报