讨论:单相电度表倒走的问题

发布于:2009-02-13 11:50:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我想问一下,在不改变外接线以及电度表内部的情况下,单相电度表有可能会倒走吗。谢谢!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    有,在电压绕组有电压,电流关断后,铝盘在有的位置会倒走,但倒走不会超过一圈。

    还有一种情况,首先是表是可逆的(很多表是不可逆的),电流方向改变时,表会倒走(如发电机向外发电)。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-13 12:13 编辑 ]