土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于PT二次接地

关于PT二次接地

发布于:2009-02-13 11:01:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请高手解答一下这个问题。
在星星开口三角的二次回路中,中性点通过击穿保险接地,而B相不接地,这种接法是中性点接地,还是错误的B相接地的接法呢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jshuanyuting
    jshuanyuting 沙发
    请教了设计院,他解释,他们会在现场做一个总接地,不在开关柜上接地。原来我看到的是部分图纸
    2009-02-23 08:35:23

    回复 举报
    赞同0
  • wangyinglin1983
    应该是错误的B相接地的方法吧,正常的是将中性点经击穿保险接地,然后在B相经熔断器后,在熔断器出线侧接地,以保证接地点故障时熔断器能够熔断。(接在熔断器前会可能造成,击穿保险动作后,B相短路现象)
    2009-02-14 11:34:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供电配电

请问图纸中的PE=3KW是什么意思?

回帖成功

经验值 +10