土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电线路太长,咋办?

配电线路太长,咋办?

发布于:2005-04-15 16:08:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在设计中遇到:
从变电站到配电箱的线路太长,可能有450米还多,配电箱的进线开关整定到160A就可以了,但线路的截面放到150m2都还不能满足压降要求,该怎么解决呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • c-js
    c-js 沙发
    从变电站到配电箱的线路太长,可以用10KV电缆敷设到用电负荷附近设一箱式变电亭,再由变电亭引出低压电缆。
    2005-04-16 16:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • fanchunjie0224

    换个思维方式.变电所的配出额定电压是400V,用电设备的额定电压是380V.按你的条件,配电箱的入口电压在372V左右,应该说也符合380V-5%的要求.
    2005-04-16 13:13:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱弱地问:低压配电箱和动力配电箱的区别是什么?

弱弱地问:低压配电箱和动力配电箱的区别是什么?

回帖成功

经验值 +10