一台标称为3匹的单相空调,加上电辅加热,计算功率为多少?选用的空气开关整定电流为多少?设计时我按计算电流确定整定电流,为什么老是跳闸?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 笑看人生69

    乘以1.2~1.3的系数,有文字依据吗?
    2006-09-01 08:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • liuyijunyijun
    liuyijunyijun 板凳
    用户: 计算结果: 截面 S = 10 平方
    弯曲半径 R = 400 mm 电缆重量 W = 741 kg/km
    计算功率 Pjs = 3 kw 计算电流 Ijs = 17.05A
    功率因素 Cos = 0.80 相位 : A相 校正系数 = 0.70

    1:按线路压降选择时,截面 S = 6 平方 满足
    计算电压降 U% = 3.639 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
    U%= (2.8667x0.80+0.0920x0.60)x17.05x100x2/220*10

    2:按灵敏度选择时,截面 S = 10 平方 满足
    线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
    3776.0m = 220V/(6.9356x1.3x20Ax10) > 100.0m
    注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

    3:按整定电流选择时,截面 S = 4 平方 满足
    A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
    28.00 A=40.00Ax0.70x25.00/25
    B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
    28.00A/1.1=25.45A>20A