只看楼主 我来说两句乘以1.2~1.3的系数,有文字依据吗?
回复 举报
弯曲半径 R = 400 mm 电缆重量 W = 741 kg/km
计算功率 Pjs = 3 kw 计算电流 Ijs = 17.05A
功率因素 Cos = 0.80 相位 : A相 校正系数 = 0.70
1:按线路压降选择时,截面 S = 6 平方 满足
计算电压降 U% = 3.639 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (2.8667x0.80+0.0920x0.60)x17.05x100x2/220*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 10 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
3776.0m = 220V/(6.9356x1.3x20Ax10) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 4 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
28.00 A=40.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
28.00A/1.1=25.45A>20A