发布于:2009-02-12 17:24:12
来自:建筑设计/建筑资料库
[复制转发]
NCB60-SY超薄型钢结构防火涂料是一种溶剂型膨胀防火涂料,该涂料具有涂层薄、装饰性好、附着力强之优点。涂覆于钢结构表面平时可起防腐装饰作用,受火时涂层迅速膨胀,形成均匀致密的发泡隔热保护层,达到有效保护钢结构之目的。
一、 性能特点
1. 表干时间 ≤8h
2. 粘结强度 ≥0.20Mpa
3. 抗震性 挠曲L /200,涂层不起层、脱落
4. 抗弯性 挠曲L/100,涂层不起层、脱落
5. 耐水性 ≥24h
6. 耐冻融循环性能 ≥15次
7. 涂层具有粘接强度高,装饰性好,耐候性优良等特点。
8. 耐火性能好
耐火极限(h) 0.50 1.00 1.50 2.00
涂层厚度(mm) 0.55 1.11 1.66 2.21
理论用量
(kg/m²) 0.65 1.25 2.05 2.80
二、 施工要求
1. 钢结构涂装施工前必须作彻底除尘、除油、除锈表面处理(标准Sa2.5级),涂刷二度防锈底漆,配套底漆推荐采用环氧富锌底漆,涂厚0.025-0.05mm。(其它类型底漆必须经制造商作相容性认可后方可使用)。在底漆完全干透后才可进行本型涂料的涂覆施工;已涂底漆时间较长的钢结构在涂覆施工前必须彻底清除尘污。
2. 施工环境适宜在温度5~35ºC,相对湿度85%以下,被涂钢构件温度必须始终保证在露点3ºC以上,并注意施场厂地的通风。
3. 推荐使用刷涂或无气喷涂方法施工。刷涂每道涂厚控制在0.25~0.4mm,每道时间间隔至少2小时;无气喷涂推荐输出压力不小于0.25Mpa,喷嘴直径0.8~1.0mm,每道涂厚控制在不超过0.6mm,间隔时间夏季至少4小时;冬季至少8小时。
三、 注意事项
1. 本型涂料在出厂前已完成配制,施工前须充分搅拌均匀后再使用。施工时若涂料过稠,可加入总量不超过5%的配套稀释剂调节稠度;
2. 施工人员必须注意个人防护,施工现场不得明火,通风条件良好;
3. 本型涂料严禁和其它油漆涂料混用;
4. 本型涂料的理论耗用量为1mm厚度,每平方米干膜耗用1.5kg湿涂料。
四、 运输和储存
1. 本型涂料中含有可挥发性易燃溶剂,可按一般溶剂性油漆方法运输;
2. 储存环境温度-5~35ºC,远离热源,火源,通风条件良好;不可室外储存或暴晒,储存有效期半年。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错!!
继续努力!!!
回复 举报