土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求高手赐教工程中我碰到的问题

跪求高手赐教工程中我碰到的问题

发布于:2009-02-12 15:20:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在工程施工中碰到个问题,请各位高手赐教!
一栋别墅,总负荷设计27KW,户内总开关63A,进户为25平方电缆,总面积约450平米--500平米。
27KW中有14KW用于中央空调制冷。现在要增加地板采暖(发热电缆),每平米设计负荷110W左右,请问如果地暖要做到30KW左右,该怎么做?现有情况能否满足要求。总开关和进户电缆肯定是不能动了。


高手请教教小弟,谢谢了!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    如果冬天不用中央空调,就不用作任何改动。
    如果冬天还用中央空调,限制地暖用电功率!
    限制办法:地暖(发热电缆)只敷设在房间中央,离墙0.6米范围内不铺!
    因为离墙0.6米区域大都是放家具的地方,用不着加地热。
    2009-02-12 19:45:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于漏电电流的问题

在很多资料上看漏电电流有30mA\100mA\300mA\500mA,一般住宅在照明用300mA、动力用500mA,其他一些工程也是根据经验使用300或500。请问漏电电流大小是根据什么确定的?选择以什么为依据?

回帖成功