发布于:2009-02-12 11:33:12
来自:站务休闲/闲聊茶吧
[复制转发]
我公司二店都是使用三洋冷链公司的设备,一店采用风冷,一台采用水冷,都出现过当机情况,问题一直无法解决,现将情况描述如下,希望有制冷高手能根据过往经验,给出专业意见。
1、一店采用水冷,1-4楼为我司卖场,5楼以上为住宅楼,水塔置于5楼转换层,由于噪声影响,住户有意见,物管方于去年9月中旬在我方水塔风扇上安装了降噪装置。9月底,当日气温大约25度左右,风速3-4级,我司所有冷冻冷藏设备全部高压报警,并且全部停机,造成较大损失,。事后三洋公司检查,在水泵过滤器与水塔里都清理出不少杂物。但三洋方一致认为是由于增加了降噪装置,影响风扇散热,热气不能及时排出,造成水温升高,高压报警所致;但是我方却一直认定为水路堵塞,水量不足造成。但是双方均拿不出确凿证据。
请教各位原因到底如何,怎样解决,眼看开春,温度升高了,我方害怕类似情况再次发生。
2、二店采用风冷,冷凝器集中置于室外,同样害怕噪声影响,在冷凝器四周加设降噪装置,该区域运行时温度一直较高,有时为40多度,今年2月,我方一压缩机头突然坏掉。
请教冷凝器运行温度高是否对压缩机有影响,如果有直接关系,我方应该怎样解决,希各位不吝赐教。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
冷凝器散热不好对压缩机肯定有影响!
回复 举报