土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 80KW低压0.4KV机组中性点电流达到40A

80KW低压0.4KV机组中性点电流达到40A

发布于:2005-04-15 13:08:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
80KW低压0.4KV机组中性点电流达到40A,系统不稳定
请问是何愿因?????
如何解决.
望指教.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • caml
    caml 沙发
    应该是中性点漂移吧!!
    2005-04-16 13:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhongrongchuan

    机组不要中性点改从变压器上接,但需要低压端是星形

    不好改
    2005-04-16 12:25:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于双电源开关选用CB级还是PC级的问题

请教各位同仁,双电源开关到底是选用CB(带短路保护)级还是PC级(不带短路保护)好?我们以前都在使用PC级,现在听我们院一些人说深圳在力推CB级开关,尤其是在一些链接回路?说PC级开关不带短路保护,会影响上级开关跳闸,这里我有一个疑问,一般双电源互投后面都有断路器保护设备,就是短路的话也是该断路器动作才对,假如它拒动,倒是一个问题。这样上级开关有保护的话可以跳闸,不至于影响其它链接的负荷,同样这里我也有一个疑问,因为我们做双电源互投的时候一般都标明电气机械连锁,要是这样的话,会不会互投的两个开关一直跳个不停,最终导致配电室开关跳闸,一样影响别的消防负荷。各位做设计的时候都是怎么考虑的?按照上面两种考虑的话现在做双电源互投最好的方式是不是在其前面再加一个熔断器?

回帖成功

经验值 +10