请各位同仁积极给予帮助回复,谢谢!1、高、低压开关柜上所用的绝缘件常规产品是不是阻燃产品?2、行业标准或国家标准有没有规定绝缘件必须是阻燃的?(请帮忙提供标准文件或标准号)3、哪家有相关产品?并请给予推荐。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
cz13306196492
沙发
用摇表测绝缘电阻,断路器是DW15-4000,电动无预储能的一种,一按合闸按钮就烧熔芯
2009-02-20 11:31:20
赞同0
-
likun99999999
板凳
断路器的储能回路就短路烧熔芯。
2009-02-20 10:46:20
赞同0
加载更多回复 举报
什么意思?是断路器烧坏还是断路器储能回路烧坏?什么牌子?