本工程有两台高压电动机定子电压为6KV,一根3*185高压电缆供电.而转子电压为3.8KV,两根3*185高压电缆接至液阻柜上.问一下高压电机为什么转子电压和定子电压不一样啊,而且转子还用两根电缆?谁有这方面的资料,多谢啦.
  • hopezoo
    hopezoo 沙发
    转子上的电势是由于感应定子上的旋转磁场产生的,电机定子绕组上的电压是外加的电机工作电压,而转子上的电势是是感应出来的,所以跟定子绕组上的电压是不一样的。打个不恰当的比方,就好比变压器的一、二次侧的电压。至于电缆,主要是根据电流来选的,但是不管是接定子的电缆还是接转子的电缆都是三相的。看你说说的电缆的规格,应该是每根电缆上都接了三相的绕组,换成三根2*185(忘了有没有这个规格)的可能会好理解些。那个水电阻应该是用来起动电机用的。
    建议你翻下《电机学》,里面讲得很清楚。