小弟初涉弱电系统,对于大部分还是外行,有些问题想请教各路高手~
1、预留5000门电话线路的网络机房,要考虑多大的面积?
2、一个完整的机房内应该有哪些设备?在房间内布置需要注意哪些要点?
3、机房内接地排要如何考虑?惯例上应敷设在房间的哪个方位?
4、机房预留进户管中,哪些线路是应该走一根管子,哪些不能放在一根管子内?DN100的管子能穿多少路线缆?
5、机房内空调是否要专用空调而不和大楼内空调同系统?
6、管理好弱电施工需要了解哪些方面的规范?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
但不管那一种独立空调是少不了的,大楼一般中央空调都是在一个时候后就关闭了.那么夏天气温在南方晚上都很热的,没有独立空调不管是交换机也好服务器也好都是不行的.
机房接地请参考信息系统防雷规范.
进大型机房建议你直接走桥架进去,预留管子进出那么机房里的线你就不管了吗?
规范我也知道的不全,好象有个机房设计规范,信息系统防雷规范中有提到机房的其他我就不知道了.