土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【讨论】这个9层病房楼需要设置消防水池和消防泵吗?
一栋9层医院病房楼,建筑高度32.4m,建筑面积15000m2,甲方提供市政水压可以供水至20层(位置距离水厂比较近),一路水源供水。
市政水压足够满足消火栓和喷淋需要了,还需要设置消防水池或消防泵吗?

[ 本帖最后由 zyliu81 于 2009-2-13 16:45 编辑 ]

全部回答(25 )

  • chayang2008
    市政压力能供到20层?五六层就算可以了吧?
    2009-03-05 22:45:05 来自 PC 评论 举报
  • xuwenjunxf
    需要! 首先医院又是高层,那就是一类高层,根据高规 7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
    7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
    7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。

    既然设了消防水池那么靠什么加压呢!

    同是还需要设置消防水箱和气压稳压装置,一类高层一样都不能少