多股软线还需要挂锡吗
多股软线还需要挂锡吗
最近总有用户要求在屏内多股软线挂锡,可是套上冷压绝缘端子头的多股线根本没法挂锡。不知道有没有什么要求。
发布于
2009-02-11 10:08:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
lingxuct
个人意见:
二次接线的头上,宜用“冷压(I型)端子头”,不宜涂锡(楼主称“挂锡”);
因二次软线的铜丝很细,套上压接端子,每根细铜丝的受力基本是一样的,弯曲的自由度较长,不易断,导电性能因套上压接端子后整股压在一起了;
多股细铜丝烫锡后,铜丝在有锡与无锡的分界面上的(自由度变小)应力最大,且烫锡后的细铜丝变硬,很容易断芯,故不宜。
2013-04-01 14:47:01
来自 PC
评论
举报
田鼠
多股的必须挂锡 大面积的纪要压接线鼻子又要涮锡上面说的很全了!还有一种就是为了减少空气中的氧化
2013-03-31 15:54:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cal211
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
27
粉丝
1
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 452 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
