土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 多股软线还需要挂锡吗
最近总有用户要求在屏内多股软线挂锡,可是套上冷压绝缘端子头的多股线根本没法挂锡。不知道有没有什么要求。

全部回答(13 )

  • lingxuct
    个人意见:
    二次接线的头上,宜用“冷压(I型)端子头”,不宜涂锡(楼主称“挂锡”);

    因二次软线的铜丝很细,套上压接端子,每根细铜丝的受力基本是一样的,弯曲的自由度较长,不易断,导电性能因套上压接端子后整股压在一起了;

    多股细铜丝烫锡后,铜丝在有锡与无锡的分界面上的(自由度变小)应力最大,且烫锡后的细铜丝变硬,很容易断芯,故不宜。
    2013-04-01 14:47:01 来自 PC 评论 举报
  • 田鼠
    多股的必须挂锡 大面积的纪要压接线鼻子又要涮锡上面说的很全了!还有一种就是为了减少空气中的氧化
    2013-03-31 15:54:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅