土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:关于L形高层
现一栋12层高41米的高层,结构平面布置成L形,超过了高规4.3.3 L、l的限值的规定,规范中规定l/Bmax小于0.35,但本建筑已经达到0.5,用PKPM计算中周期比满足规范中规定的0.9,请问各位高手们,我还需要怎样调整?有没有必要调整建筑的平面布置?

全部回答(80 )

  • 屎太浓
    L形平面的位移比控制确实是个麻烦事情。周期都比较好过。
    2010-11-19 14:39:19 来自 PC 评论 举报
  • hipcghost1
    周期比
    位移比
    剪力比
    剪重比
    刚度比
    刚重比
    均要满足,然后设成“不规则”,“考虑双向地震”
    并注意:是否构成超限审查的3项,我感觉,位移比会大于1.2,偏心率估计会大于15%,要是再加上凹凸35%,那就需要超限审查了。
    一般人不喜欢超限审查,因为不超限的按规范,有条文可查,随意性不太大;超限的审查不仅要额外准备大量的其他辅助资料,而且由于超出规范之外,好多事情的判定是由审查者决定的,随意性太大。
    2010-01-19 13:05:19 来自 PC 评论 举报