请教一个问题:发电机Y接法出线6KV与主变YD11的D形6KV连接,为什么?Y型与D型电压不一样啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qiujingyuan
    qiujingyuan 沙发
    学习了,谢谢各位楼主
    2009-02-11 22:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    Δ接法与Y接法,对线电压来讲,是同一电压,发电机输出6KV是线电压,主变6KV也是线电压,一样的。
    发电机Y接法是因其中性点需要串消弧线圈(接地),主变Δ接法可以抵消三次谐波。