土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟的设计问题请教

防排烟的设计问题请教

发布于:2005-04-15 09:54:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我想请教一下,设计防排烟风量计算中是采用压差法和风速法确定么,第二个问题 高规中四个表格里面 是否合送系统算风量的时候通过压差发和风速法计算方法怎么区分 第三个问题 加入19层的楼 楼梯间和前室只送底下三层到三层 那么压差法计算中的面积是算6个门的总面积还是19个门的总面积

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hhbox
    hhbox 沙发
    是压差法和风速法及规范三者最大值.至于门的数量看平面布置形式,只算有加压送风的层,不过最后还是要与规范比取大值!
    2005-04-15 14:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • jtllee
    jtllee 板凳
    没有人帮我还是不屑于回答啊 请教大家啊 谢谢帮忙啊
    2005-04-15 14:02:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我想知道各位是如何划分防火分区,互相交流一下

大家划分防火防烟分区时有何体会和心得呢 大家分享一下啊

回帖成功

经验值 +10